LODMAN.20190702-1 CLOSE: Problemy z UPS w wężle PWSFTviT

Numer : LODMAN.20190702-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł FILM Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-07-02 00:24:00 Koniec zdarzenia : 2019-07-04 17:00:00 Bilet otwarty : 2019-07-02 00:48:00 Bilet zamknięty : 2019-07-09 11:17:00 *** Opis problemu: Od 0:24 UPS w węźle PWSFTviT melduje problemy z baterią. Prawdopodobnie bateria straciła pojemność. *** Działanie: 2019-07-09 11:17:00 (0,1) Michał Wierucki Testy wydajnościowe nie wskazują na uszkodzenie baterii, została przeprowadzona kalibracja, prace serwisowe zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-07-04 15:17:00 (0,0) Michał Wierucki W dniu jutrzejszym (5.07.2019) w godzinach 10.00 – 14.00 planowana jest naprawa UPS (wymiana wentylatora) w węźle MSK LODMAN w PWSFTViT. Ponadto, w związku z alarmującymi odczytami systemu monitorowania, przeprowadzone zostaną testy wydajnościowe baterii i ew. kalibracja.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN