LODMAN.20081021-1 CLOSE: Nie dzia�a switch mpk-lim-esw

Numer : LODMAN.20081021-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-lim-esw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-10-21 06:06:00 Koniec zdarzenia : 2008-10-21 09:35:00 Bilet otwarty : 2008-10-21 09:06:00 Bilet zamknięty : 2008-10-22 12:46:00 *** Opis problemu: Od 06:06 nie mamy dostępu do switcha mpk-lim-esw, a także do klienta radiowego znajdującego się w tamtym węźle mpk-lim. *** Działanie: 2008-10-21 10:22:00 (0,0) Witold Bogacki O 9:35 zasilanie zostało przywrócone. Urządzenia działają poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2008-10-21 09:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według Działu Sieci MPK w lokalizacji na Limanowskiego jest awaria zasilania. Elektrycy MPK jadą na miejsce szukać przyczynę awarii.