PIONIER.20200806-2 UPDATE: Nie działa połączenie podstawowe dla usługi PIONIER-PCWS

6 Aug
2020
6 Aug
'20
4:20 p.m.
Numer : PIONIER.20200806-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa PIONIER-PCWS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-08-06 17:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-08-06 17:21:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 16:58 nie działa połączenie podstawowe poznan-gw5-pcws - CenturyLink Berlin dla usługi PIONIER PCWS. *** Działanie: 2020-08-06 18:20:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest awaria karty po stronie urządzenia dostawcy usługi. Dostawca usługi pracuje nad jej wymianą. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: