PIONIER.20171005-11 CLOSE: Brak połączenia Pionier - Opole-COM.

6 Oct
2017
6 Oct
'17
6:29 a.m.
Numer : PIONIER.20171005-11 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Opole-COM Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2017-10-05 22:08:00 Koniec zdarzenia : 2017-10-05 23:11:00 Bilet otwarty : 2017-10-05 22:21:00 Bilet zamknięty : 2017-10-06 08:29:00 *** Opis problemu: Od 22.08 nie działają sesje Pionier - Opole-COM. *** Działanie: 2017-10-05 23:38:00 (0,0) Piotr Wilk Sesje wznowiły pracę o 23:11. Przyczyną braku łączności były problemy z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: