PIONIER.20120617-1 CLOSE: Brak połączenia pomiędzy Koszalinem a Szczecinem

Numer : PIONIER.20120617-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Koszalin - Szczecin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2012-06-17 06:38:00 Koniec zdarzenia : 2012-06-17 12:30:00 Bilet otwarty : 2012-06-17 09:20:00 Bilet zamknięty : 2012-07-03 22:25:00 *** Opis problemu: Od 06:38 nie działa połączenie pomiędzy Koszalinem a Szczecinem. Problem zgłoszono do serwisu światłowodu. *** Działanie: 2012-06-18 08:03:00 (0,0) Piotr Goczał Ekipa serwisowa poinformowała, że ok. godz. 14:00 zakład energetyczny usunął awarię. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. *** Historia: 2012-06-17 10:15:00 (0,0) Piotr Goczał Ekipa serwisowa jest w drodze do węzła Mosty. Szacowany czas przybycia na miejsce to godz. 10:30. 2012-06-17 11:29:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną braku łączności prawdopodobnie jest awaria zasilania w węźle Mosty. Oczekujemy na potwierdzenie od ekipy serwisowej. 2012-06-17 13:16:00 (0,0) Piotr Goczał Ekipa serwisowa uruchomiła awaryjne zasilanie węzła do czasu usunięcia awarii przez zakład energetyczny. O godz. 12:30 łączność w relacji Szczecin-Koszalin została przywrócona.