POL34.20050702-2 CLOSE: Problemy ze switchem GB w Opolu

Numer : POL34.20050702-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł switch GB w Opolu Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2005-07-02 16:48:00 Koniec zdarzenia : 2005-07-02 18:09:00 Bilet otwarty : 2005-07-02 17:05:00 Bilet zamknięty : 2005-07-02 18:51:00 *** Opis problemu: Prawdopodobnie występują problemy ze switchem GB w Opolu. Trwa sprawdzanie przyczyny awarii. *** Działanie: 2005-07-02 18:51:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że przyczyną awarii była niewłaściwa praca switcha w Katowicach (patrz ticket: POL34.20050629-1). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-07-02 18:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 18:09 sytuacja powróciła do normy.