LODMAN.20130126-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW

26 Jan
2013
26 Jan
'13
12:11 p.m.
Numer : LODMAN.20130126-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP-TUW Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-01-26 09:29:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-01-26 10:04:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 09:29 brak zasilana w węźle PKP-TUW. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2013-01-26 13:11:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 11:03. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
4452
Age (days ago)
4452
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN