Numer : PIONIER.20120611-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gorzykowo Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-06-11 08:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-06-11 10:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 8:20 obserwujemy brak zasilania w Gorzykowie. Próby kontaktu z posterunkiem energetycznym zakończone niepowodzeniem. *** Działanie: 2012-06-11 10:49:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone ok 10:20; przerwa w zasilaniu była spowodowana pracami energetycznymi w rejonie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: