PIONIER.20140115-1 OPEN: Awaria UPSa w Gdańsku

15 Jan
2014
15 Jan
'14
1:16 p.m.
Numer : PIONIER.20140115-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gdańsk Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-01-15 13:39:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-01-15 14:16:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W TASK doszło do uszkodzenia jednego z UPSów podtrzymujących zasilanie węzła PIONIER. Urządzenia pracują obecnie na przeciążonym module i jest to okres podwyższonego ryzyka dla pracy węzła PIONIER. usunięcie usterki nastąpi prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: