PIONIER.20230813-2 CLOSE: Brak zasilania w Tczewie na linii Toruń - Gdańsk

Numer : PIONIER.20230813-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Toruń - Gdańsk Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2023-08-13 14:25:00 Koniec zdarzenia : 2023-08-13 15:19:00 Bilet otwarty : 2023-08-13 15:15:00 Bilet zamknięty : 2023-08-14 08:56:00 *** Opis problemu: Brak zasilania w miejscowości Tczew. Urządzenia sieci PIONIER obecnie zasilane są z baterii. *** Działanie: 2023-08-13 15:19:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2023-08-13 15:15:00 (1,0) Marek Kopacz Kontynuacja ticketa: PIONIER.20230813-1 Od godziny 14:25 ponownie obserwujemy brak zasilania.