PIONIER.20140222-1 CLOSE: Zalanie serwerowni w Bydgoszczy

Numer : PIONIER.20140222-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bydgoszcz Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-02-22 16:58:00 Koniec zdarzenia : 2014-02-22 18:57:00 Bilet otwarty : 2014-02-22 18:02:00 Bilet zamknięty : 2014-02-23 12:39:00 *** Opis problemu: Dziś doszło do zalania serwerowni w Bydgoszczy, w której to zlokalizowany jest węzeł sieci PIONIER. Jak poinformował administrator z Bydgoszczy sytuacja wydaje się być opanowana i żadne z urządzeń nie ucierpiało. W wyniku zaistniałej sytuacji być może będzie konieczność odcięcia zasilania w budynku i przełączenia węzła na zasilanie awaryjne. Nie są przewidziane przerwy w transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Sytuacja została opanowana. Przerwy w pracy nie wystąpiły. *** Historia: