PIONIER.20080121-1 CLOSE: Awaria po��cze� zapasowych do DWS Telia Hamburg

Numer : PIONIER.20080121-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Telia DWS Hamburg Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-01-21 11:36:00 Koniec zdarzenia : 2008-01-23 12:18:00 Bilet otwarty : 2008-01-21 11:55:00 Bilet zamknięty : 2008-01-23 12:21:00 *** Opis problemu: Od godz. 11:36 nie działają oba połączenia zapasowe DWS Pioniera do routera Telii w Hamburgu (IC-119228/020 i IC-101751/746). *** Działanie: 2008-01-21 13:56:00 (0,0) Witold Bogacki BGP zostało zamknięte na obydwu starych połączeniach. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Stare łącza DWS do routera Telii w Hamburgu (2xPOS2,5Gbps) zostały zlikwidowane. Ich funkcje przejęło nowe łącze zapasowe do routera Telii w Poznaniu (10GbEth) uruchomione w zeszłym tygodniu. *** Historia: 2008-01-21 11:55:00 (1,0) Witold Bogacki Problem został zgłoszony do Telii. 2008-01-21 13:02:00 (0,0) Witold Bogacki Telia poinformowała, że przerwa na obu łączach do Hamburga jest spowodowana rozpoczęciem procesu ich demontowania o którym nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Z uwagi na to, że nowe łącza zapasowe do Telii zostały już uruchomione i działają poprawnie, zgodziliśmy się na kontynuowanie wyłączenia starych połączeń również z naszej strony.