PIONIER.20220207-4 CLOSE: Brak zasilania na UPS w Zamościu

Numer : PIONIER.20220207-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Zamość Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-02-07 15:14:00 Koniec zdarzenia : 2022-02-08 08:40:00 Bilet otwarty : 2022-02-07 16:48:00 Bilet zamknięty : 2022-02-11 10:09:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:14 na jednym z UPS w węźle w Zamościu występuje brak zasilania. Urządzenia sieci PIONIER są zasilane poprzez drugi UPS i siłownię 48V. *** Działanie: 2022-02-11 10:09:00 (0,1) Michał Wierucki Brak zasilania spowodowany był zadziałaniem zabezpieczenia różnicowo prądowego. O godzinie 8:40 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2022-02-07 21:51:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 20:16 brak połączenia z ups-zamosc. Dodatkowo xmr-zamosc zgłasza awarię zasilacza numer 3.