PIONIER.20100820-8 CLOSE: Awaria zasilania w Opolu

Numer : PIONIER.20100820-8 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-08-20 12:22:00 Koniec zdarzenia : 2010-08-20 12:59:00 Bilet otwarty : 2010-08-20 13:00:00 Bilet zamknięty : 2010-08-23 13:18:00 *** Opis problemu: Od 12:22 w Opolu jest awaria zasilania. Energetyka szacuje przywrócenie zasilania za jakieś 2 godziny. Obecnie nie działają 2 z 4 zasilaczy XMRa w Opolu, ale urządzenie działa na pozostałych dwóch podłączonych do UPS-a. Prawdopodobnie dodatkowym wynikiem tej awarii jest utrata połączeń zapasowych do Wrocławia, które przechodzą przez Opole. *** Działanie: 2010-08-20 13:11:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 12:59 zasilanie jest ponownie dostarczane wszystkim zasilaczom. Połączenia do Wrocławia wróciły do pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN