LODMAN.20141020-1 UPDATE: Awaria UPS Piotrków - Garbarska

Numer : LODMAN.20141020-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Piotrków Garbarska Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2014-10-20 13:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-10-20 11:11:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z awarią UPS w węźle w Piotrkowie na Garbarskiej, od godziny 13:00 rozpoczną się prace mające na celu usunięcie awarii. Mogą wystąpić kilkominutowe przerwy w dostępie do usług. *** Działanie: 2014-11-06 17:27:00 (0,0) Piotr Wilk Poprawna praca przełącznika piotrk-mikr-esw nastąpiła o godzinie 17:15 po restarcie procesu OSPF. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-10-21 10:43:00 (0,0) Michał Wierucki Prace w węźle na Garbarskiej odbędą się w innym terminie. Na razie termin rozpoczęcia prac jest nieznany. 2014-11-06 16:25:00 (0,0) Piotr Wilk Od godziny 15:49 nie mamy połączenia z przełącznikiem piotrk-garb-esw w węźle. Prawdopodobnie przyczyną braku łączności jest awaria UPS. 2014-11-06 17:16:00 (0,0) Piotr Wilk Od czasu awarii w węźle piotrk-garb występują również problemy z protokołem OSPF w przełączniku piotrk-mikr-esw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN