LODMAN.20161001-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem belfor-esw

4 Oct
2016
4 Oct
'16
3:28 p.m.
Numer : LODMAN.20161001-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Belfor Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-10-01 14:07:00 Koniec zdarzenia : 2016-10-04 17:28:00 Bilet otwarty : 2016-10-01 14:42:00 Bilet zamknięty : 2016-10-04 17:28:00 *** Opis problemu: Od 14:07 nie ma łączności ze switchem belfor-esw. *** Działanie: 2016-10-03 09:45:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność została przywrócona po restarcie radiolinii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
3106
Age (days ago)
3106
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN