LODMAN.20161125-1 UPDATE: Brak łączności z zwik-bro-msw

Numer : LODMAN.20161125-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ZWIK-BRO Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-11-25 07:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-11-25 08:12:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 7:19 nie ma zasilania na zasilaczu 2 przełącznika zwik-bro-msw. *** Działanie: 2016-11-25 09:39:00 (0,0) Piotr Goczał Powodem awarii są prace energetyczne o których ni zostaliśmy wcześniej poinformowani. Prace powinny zakończyć się do godziny 13:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-11-25 08:14:00 (0,0) Piotr Wilk O 7:57 straciliśmy łączność z przełącznikiem zwik-bro-msw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN