LODMAN.20111016-1 UPDATE: Brak połączenia ze switchem amuz-bib-esw

Numer : LODMAN.20111016-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-bib-esw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-10-16 11:01:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-16 11:21:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:01 nie mamy kontaktu z naszym switchem amuz-bib-esw. Mamy jednak kontakt z naszym urządzeniem radiowym podpiętym bezpośrednio do tego switcha. Ponieważ tą drogą przechodzi połączenie do switcha sm-esw więc także z nim nie mamy połączenia. *** Działanie: 2011-10-17 11:58:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło pracę o godzinie 08:43, a nie jak poprzedni podano o 00:29. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-10-16 11:24:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Próba kontaktu telefonicznego z administratorem Ak. Muzycznej się nie udała. 2011-10-16 11:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Klient radiowy w węźle amuz-bib został zrestartowany, ale nie zmieniło to sytuacji. 2011-10-16 11:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazało się jednak, że po chwili połączenie wróciło do pracy. Kontakt ze wszystkimi urządzeniami odzyskaliśmy o 11:39. 2011-10-16 12:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od godziny 12:02 ponownie nie mamy połączenia. Sytuacja jest taka sama jak poprzednio. 2011-10-17 11:26:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło pracę o godzinie 00:29. Wymieniony został patchcord światłowodowy.