LODMAN.20160113-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ms2-esw

Numer : LODMAN.20160113-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ms2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-01-13 11:25:00 Koniec zdarzenia : 2016-01-26 14:19:00 Bilet otwarty : 2016-01-13 12:40:00 Bilet zamknięty : 2016-01-26 14:20:00 *** Opis problemu: Od 11:25 nie mamy łączności ze switchem ms2-esw. *** Działanie: 2016-01-18 09:44:00 (0,0) Tomasz Berner Brak łączności spowodowany jest brakiem zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność z węzłem działa poprawnie od 2016/01/18 16:40. *** Historia: 2016-01-13 12:40:00 (1,0) Piotr Goczał O problemie został poinformowany lokalny administrator. 2016-01-13 13:39:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana. Powodem przerwy jest uszkodzony patchcord, Będzie on wymieniany w piątek 15.01.2016 2016-01-18 09:01:00 (0,0) Piotr Goczał Od 8:37 ponownie nie mamy łączności ze switchem.