LODMAN.20071003-1 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem Franciszkanska-esw

Numer : LODMAN.20071003-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ASP Franciszkańska Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-10-03 12:12:00 Koniec zdarzenia : 2007-10-03 13:14:00 Bilet otwarty : 2007-10-03 12:48:00 Bilet zamknięty : 2007-10-08 09:12:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:12 nie mamy łączności ze switchem Franciszkanska-esw. *** Działanie: 2007-10-03 21:42:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona o godzinie 13:14. Przyczyną przerwy było wyłączenie zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2007-10-03 12:48:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.