PIONIER.20160617-1 CLOSE: Poznań - Warszawa / przerwa w połączeniu

Numer : PIONIER.20160617-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-17 11:39:00 Koniec zdarzenia : 2016-06-17 14:01:00 Bilet otwarty : 2016-06-17 11:45:00 Bilet zamknięty : 2016-06-17 14:02:00 *** Opis problemu: O godzinie 11:22 odnotowano przerwę w połączeniu relacji Poznań - Warszawa trwającą 5 minut - do godziny 11:27 Jest to najprawdopodobniej spowodowane problemami w węźle w Górkach Technicy są w drodze na miejsce awarii celem sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń. *** Działanie: 2016-06-17 12:48:00 (0,0) Michał Wierucki Technicy są na miejscu i rozpoczęli prace diagnostyczne w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace w węźle zostały zakończone. Przerwy w połączeniu były spowodowane uszkodzeniem systemu zasilania gwarantowanego. Uszkodzenie zostało naprawione, węzeł ponownie jest chroniony przed zanikami zasilania. *** Historia: 2016-06-17 12:22:00 (0,0) Michał Wierucki Odnotowano kolejną przerwę do godziny 12:07 trwającą do 12:10.
participants (1)
-