LODMAN.20130617-2 CLOSE: Instalacja UPS-a w węźle WAM

Numer : LODMAN.20130617-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł wam Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-06-18 09:00:00 Koniec zdarzenia : 2013-06-18 11:54:00 Bilet otwarty : 2013-06-17 14:37:00 Bilet zamknięty : 2013-06-18 13:20:00 *** Opis problemu: Jutro odbędzie się instalacja UPS-a w węźle WAM. Możliwa jest krótka przerwa w części połączeń przechodzących przez ten węzeł (tych które przechodzą przez wam-esw). Router wam-gw powinien pracować cały czas, ale jest to dla niego okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2013-06-18 13:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski UPS został zainstalowany. Switch wam-esw nie pracował od 11:52 do 11:54. Router wam-gw pracował cały czas. *** Przewidywany czas zakończenia: 2013-06-18 15:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. *** Historia: