LODMAN.20150601-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle moszczenica

Numer : LODMAN.20150601-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł moszczenica Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-06-01 16:01:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-06-01 16:14:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 16:01 switch moszczenica-msw zgłasza brak zasilania na obwodzie "miasto", jednocześnie UPS w węźle raportuje pracę na baterii. Prognozowany czas pracy węzła: 5 godzin 20 minut. *** Działanie: 2015-06-01 17:18:00 (0,0) Piotr Goczał O 17:06 zasilanie zostało przywrócone. Od 17:11 działają również połączenie do E-Leader. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-06-01 16:47:00 (0,0) Piotr Goczał Od 16:45 nie działają połączenie do E-Leader (główne i zapasowe).
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN