LODMAN.20100512-1 CLOSE: Pr�ba agregatu pr�dotw�rczego w TPSA

Numer : LODMAN.20100512-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł tpsa-poo Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-05-27 08:30:00 Koniec zdarzenia : 2010-06-24 08:58:00 Bilet otwarty : 2010-05-12 11:36:00 Bilet zamknięty : 2010-06-24 10:37:00 *** Opis problemu: W dniu 2010-05-27 w godzinach 08:30-09:15 TPSA będzie przeprowadzało próbę agregatu prądotwórczego w węźle tpsa-poo. Nie powinny wystąpić żadne przerwy w zasilaniu urządzeń w węźle. *** Działanie: 2010-06-24 10:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zaobserwowaliśmy dwie krótkie przerwy w dostawie zasilania: o 08:35 i 08:58. W tym czasie zasilanie było dostarczane przez naszego UPS-a. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-06-24 09:15 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-05-27 11:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Odnotowaliśmy dwie przerwy w dostawie energii do naszego węzła: o 08:25 oraz o 08:40. Podczas tych przerw nasze urządzenia pracowały zasilane przez naszego UPS-a. 2010-05-27 14:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kolejna próba odbędzie się 24 czerwca pomiędzy 08:30 a 09:15. 2010-05-27 14:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski ----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2010-05-27 09:15/ na /2010-06-24 09:15/