PIONIER.20160624-1 CLOSE: Poznań - Zielona Góra / brak zasilania w Sulechów

Numer : PIONIER.20160624-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Zielona Góra Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-06-24 09:11:00 Koniec zdarzenia : 2016-06-30 09:41:00 Bilet otwarty : 2016-06-24 10:32:00 Bilet zamknięty : 2016-06-30 09:41:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:11, występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Sulechowie W związku z tym przestał odpowiadać przełącznik regionalny mx-rb-sulechow Łączność światłowodowa działa prawidłowo. *** Działanie: 2016-06-24 12:37:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 12:23 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-06-24 10:32:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest planowane wyłączenie zasilania do godziny 13:30. Nie przewiduje się wystąpienia przerw w łączności, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.