PIONIER.20150813-1 CLOSE: Delta-Radom - brak zasilania

Numer : PIONIER.20150813-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-08-12 23:12:00 Koniec zdarzenia : 2015-08-13 12:57:00 Bilet otwarty : 2015-08-13 00:35:00 Bilet zamknięty : 2015-08-13 12:57:00 *** Opis problemu: Od godziny 23:12 delta-radom przysyła informację o braku zasilania napięciem przemiennym. *** Działanie: 2015-08-13 12:57:00 (0,1) Piotr Goczał Wszystkie połączenia pracują poprawnie. Sesja BGP do Kielc została przywrócona po interwencji administratora PIONIER. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-08-13 00:35:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest brak zasilania w rejonie obejmujący obszarem kilka osiedli. Energetyka nie jest w stanie podać czasu usunięcia awarii. 2015-08-13 08:50:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz. 00:39 brak łączności z mx-radom. Od godz. 03:07 brak zapasowej sesji BGP z-bckp9.poznan-gw6 do pcws.Kielce-COM.10Gb. 2015-08-13 10:15:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie przywrócono o 02:59.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN