PIONIER.20210311-1 CLOSE: Uszkodzenie światłowodu w relacji Kraków - Rzeszów

Numer : PIONIER.20210311-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Kraków - Rzeszów Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-03-11 11:19:00 Koniec zdarzenia : 2021-03-11 20:49:00 Bilet otwarty : 2021-03-11 15:12:00 Bilet zamknięty : 2021-03-12 10:04:00 *** Opis problemu: Na odcinku Kraków Tarnów uszkodzony został światłowód. Godzina wystąpienia awarii 11:19. Wykonane zostały pomiary łącza. Uszkodzenie włókien zostało potwierdzone. Serwisant kabla planuje dojechać do miejsca awarii około godziny 15:30. *** Działanie: 2021-03-12 10:04:00 (0,1) Michał Wierucki Prace naprawcze zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN