PIONIER.20100819-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w Pu�awach

Numer : PIONIER.20100819-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Puławy Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-08-19 13:44:00 Koniec zdarzenia : 2010-08-20 14:15:00 Bilet otwarty : 2010-08-19 15:35:00 Bilet zamknięty : 2010-08-20 14:28:00 *** Opis problemu: Administratorzy MAN-u w Puławach poinformowali, że mają problemy z zasilaniem. Brak głównego UPS-a powoduje przeciążenia innych obwodów. Obecnie trwają prace przy przełączeniach obwodów w celu zrównoważenia obciążenia. Możliwe są więc krótkie przerwy w działaniu serwisów i dostępie do sieci PulMAN. UPS będzie przywrócony do pełnej funkcjonalności dopiero w poniedziałek. Do tego czasu jest to okres podwyższonego ryzyka dla dostępu do Puław. *** Działanie: 2010-08-20 14:28:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski Administrator PULMAN-a poinformował, że ich główny UPS działa już prawidłowo i problemy z zasilaniem już się zakończyły. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN