PIONIER.20111101-1 CLOSE: Nie działa połączenie pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą

Numer : PIONIER.20111101-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Bydgoszcz Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-11-01 00:35:00 Koniec zdarzenia : 2011-11-01 02:08:00 Bilet otwarty : 2011-11-01 00:51:00 Bilet zamknięty : 2011-11-25 15:44:00 *** Opis problemu: Od 00:35 nie działa połączenie pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą. *** Działanie: 2011-11-01 09:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 02:08. Exatel potwierdził zakończenie prac. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2011-11-01 01:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Exatel potwierdził awarię światłowodu. Planowany czas ukończenia naprawy to godzina 03:00.