PIONIER.20060922-1 CLOSE: Wymiana karty w BD w Toruniu

Numer : PIONIER.20060922-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł BlackDiamond w Toruniu Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-09-26 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-09-26 12:14:00 Bilet otwarty : 2006-09-22 12:18:00 Bilet zamknięty : 2006-10-16 09:44:00 *** Opis problemu: We wtorek, 26 września ok. godz. 8:00 będzie wymieniana karta zarządzająca w slocie A BlackDiamond-a w Toruniu. Karta ta uległa awarii, urządzenie działa na karcie B. Wymiana nie powinna spowodować przerw w działaniu urządzenia, ale jest to czas podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2006-09-26 12:14:00 (0,0) Witold Bogacki Konieczne jest wykonanie synchronizacji nowej karty. Termin wykonania operacji zostanie podany w osobnej aktualizacji. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-09-26 09:00 *** Zakończenie zdarzenia: Jeśli zajdzie potrzeba synchronizacji nowej karty, to zostanie ta informacja umieszczona w nowym tickecie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-09-26 08:38:00 (0,0) Piotr Wilk O godzinie 8:20 karta została wymieniona. Przerwa nie wystąpiła.