LODMAN.20110810-1 CLOSE: Brak łączności z węzlem IMP

Numer : LODMAN.20110810-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2011-08-10 08:20:00 Koniec zdarzenia : 2011-09-10 11:00:00 Bilet otwarty : 2011-08-10 08:22:00 Bilet zamknięty : 2011-09-20 17:09:00 *** Opis problemu: Od godz 7:03 nie memy łączności z węzłem w Instytucie Medycyn Pracy (IMP). *** Działanie: 2011-08-10 11:24:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 08:41. Kolejna przerwa w łączności wystąpiła od 09:39 do 10:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-08-10 08:22:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle.