PIONIER.20100310-2 CLOSE: Brak ��czno�ci do Zielonej G�ry

Numer : PIONIER.20100310-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier-Zielona Góra Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2010-03-10 19:09:00 Koniec zdarzenia : 2010-03-10 20:32:00 Bilet otwarty : 2010-03-10 19:19:00 Bilet zamknięty : 2010-03-19 09:17:00 *** Opis problemu: O godzinie 19:09 przestały działać wszystkie połączenia Pionier-Zielona Góra. Awaria dotyczy łączności w ramach Pioniera oraz usług PCWS i Pionier-TP. *** Działanie: 2010-03-10 20:32:00 (0,0) Piotr Goczał Powodem awarii był uszkodzony moduł SFP w routerze. Został on wymieniony na zapasowy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-03-10 20:31:00 (0,0) Piotr Goczał O godz. 19.40 łączność została przywrócona.