PIONIER.20091019-4 CLOSE: Wymiana FPC w routerze Poznan-gw1

Numer : PIONIER.20091019-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Poznan-gw1 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-10-20 05:30:00 Koniec zdarzenia : 2009-10-20 06:30:00 Bilet otwarty : 2009-10-19 13:41:00 Bilet zamknięty : 2009-10-27 13:02:00 *** Opis problemu: Jutro, we wtorek, 20 października od godz 5:30 zaplanowano wymianę karty FPC (slot2) w routerze Poznan-gw1. Prace związane są z koniecznością instalacji naprawionego modułu, który powrócił z serwisu. Spowodują one przerwę w ruchu na interfejsach obsługiwanych przez FPC. W związku z problemami jakie wystąpiły przy instalacji tymczasowej karty należy liczyć się z koniecznością restartu całego routera. *** Działanie: 2009-10-20 06:35:00 (0,0) Witold Bogacki FPC zostało wymienione. Po wymianie konieczny był restart routera. Po restarcie urządzenie wznowiło prace. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-10-20 06:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono. Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN