LODMAN.20171027-1 UPDATE: 02.11.17 przegląd stanu instalacji elektrycznej w węźle ASP

Numer : LODMAN.20171027-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł ASP Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-11-02 13:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-10-27 14:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z okresowym przeglądem stanu instalacji elektrycznej i stacji transformatorowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych na ul. Wojska Polskiego nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej 2 listopada w godzinach 13.00-20.00. *** Działanie: 2017-11-02 18:39:00 (0,0) Michał Wierucki Łączność została przywrócona o 17:40. *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-11-02 20:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-10-31 10:49:00 (0,0) Witold Bogacki Przerwy w pracy węzła nie są przewidziane. Podtrzymanie będzie realizowane przez zasilacz awaryjny UPS. 2017-11-02 13:50:00 (0,0) Michał Wierucki O 13:30 łączność z węzłem ASP została utracona.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN