LODMAN.20200525-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP na Tuwima

Numer : LODMAN.20200525-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP Tuwima Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-05-25 09:00:00 Koniec zdarzenia : 2020-06-03 08:50:00 Bilet otwarty : 2020-05-25 11:14:00 Bilet zamknięty : 2020-06-03 08:50:00 *** Opis problemu: Od ok. 9 obserwujemy przerwy w zasilaniu w węźle PKP na Tuwima. Aktualnie występuje brak zasilania z sieci miejskiej. Przewidywany czas pracy na akumulatorach to ok. 2,5h. *** Działanie: 2020-05-25 12:45:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN