LODMAN.20080713-2 CLOSE: Awaria zasilania w w�le w tpsa-poo

Numer : LODMAN.20080713-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł tpsa-poo Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-07-13 19:21:00 Koniec zdarzenia : 2008-07-24 11:39:00 Bilet otwarty : 2008-07-13 19:46:00 Bilet zamknięty : 2008-07-24 11:39:00 *** Opis problemu: Od 19:21 nasze urządzenia w węźle tpsa-poo nie mają zasilania z sieci energetycznej lecz są zasilane przez naszego UPS-a. *** Działanie: 2008-07-14 00:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 23:58 zasilanie w węźle zostało przywrócone i od 00:04 wszystkie nasze urządzenia w tym węźle wróciły do pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-07-13 22:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie z sieci miejskiej w dalszym ciągu nie zostało przywrócone. Problem został zgłoszony do TP S.A. 2008-07-13 22:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Pojemność baterii w UPS-ie spadła do 18 procent i istnieje ryzyko w niedługim czasie utraty komunikacji z urządzeniami w węźle: tpsa-poo-esw1 tpsa-gw1 tpsa-gw2. 2008-07-13 22:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zgłoszenie do TP S.A. zostało ponowione u dysponenta w Łodzi, który jednak twierdzi, że po burzy jest wiele zgłoszeń, więc nie jest znany termin obsługi naszej awarii zasilania. Pojemność baterii spadła do 2 procent. 2008-07-13 22:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Baterie UPS-a wyczerpały się i od 22:55 nie mamy dostępu do urządzeń w węźle.