LODMAN.20230921-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem asp-wojp-esw

Numer : LODMAN.20230921-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-wojp Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-09-21 09:47:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2023-09-21 12:00:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 9:47 nie mamy łączności ze switchem asp-wojp-esw. *** Działanie: 2023-09-22 13:42:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenia zostały przełączone na zapasowy UPS. Dalsze prace będą kontynuowane w poniedziałek 25.09. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2023-09-22 10:07:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Przyczyną problemów jest awaria UPS. Usterka została zgłoszona i będzie prawdopodobnie usunięta w poniedziałek. Do czasu usunięcia awarii jest to okres podwyższonego ryzyka ze względu na to, że pozostałe urządzenia są zasilane tylko z sieci miejskiej. 2023-09-22 12:38:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Dziś tj. 22.09.2023 w godz. 13-16 nastąpi próba wymiany uszkodzonego urządzenia.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN