PIONIER.20060510-2 UPDATE: Problemy z linkiem IC113884 do Telii

Numer : PIONIER.20060510-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER - Telia komercyjna IC113884 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-05-10 15:27:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-05-10 15:41:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwujemy problemy z linkiem Telii IC113884 dla połączenia komercyjnego PIONIER-a. Drugi link pracuje bez problemu. *** Działanie: 2006-05-11 09:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace na łączu zostały wstrzymane na prośbę NOC-u w Poznaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-05-10 16:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dotychczas wystapiły trzy przerwy na tym linku: 15:27:26 - 15:37:02 15:51:03 - 15:51:24 15:55:51 - 15:56:17 2006-05-10 16:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Łącze ponownie nie działa od 16:03:31. 2006-05-10 16:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Poznański NOC wysłał do Telii e-mail powiadamiający o awarii. 2006-05-10 17:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii były niezapowiedziane prace serwisowe na łączu prowadzone przez Telię. Na naszą prośbę prace zostały przerwane i będą przeprowadzone w późniejszym terminie, o ktorym powinniśmy zostać wcześniej powiadomieni. Połączenie pracuje od 17:00.