LODMAN.20250710-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Piotrków Tryb. Mikrolab
10 Jul
2025
10 Jul
'25
3:09 p.m.
Numer : LODMAN.20250710-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Piotrków Tryb. Mikrolab Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2025-07-10 12:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2025-07-10 12:59:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 12:24 występuje brak zasilania w węźle. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym. Szacowany czas pracy na akumulatorach to ok. 8h. *** Działanie: 2025-07-10 15:09:00 (0,0) Michał Wierucki O 13:45 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
159
Age (days ago)
159
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN