PIONIER.20200930-4 CLOSE: Brak połączenia do RS1

Numer : PIONIER.20200930-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa LINX Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-09-30 16:07:00 Koniec zdarzenia : 2020-09-30 17:27:00 Bilet otwarty : 2020-09-30 18:56:00 Bilet zamknięty : 2020-11-09 09:48:00 *** Opis problemu: Od godz. 16:07 obserwujemy brak sesji BGP do LINX RS1 (rs1.lon1.linx.net). Administratorzy LINX potwierdzają występowanie problemu po swojej stronie. Prowadzone są czynności diagnostyczne mające na celu ustalenie szczegółów awarii. *** Działanie: 2020-09-30 19:53:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie zostało przywrócone o godz. 17:27. Przyczyną awarii była awaria klimatyzacji na skutek braku zasilania w węźle LINX. Obecnie węzeł zasilany jest z generatora. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN