PIONIER.20240830-1 CLOSE: Brak połączenia w relacji Elbląg - Ząbrowiec

Numer : PIONIER.20240830-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Elbląg - Ząbrowiec Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2024-08-30 10:54:00 Koniec zdarzenia : 2024-09-03 10:09:00 Bilet otwarty : 2024-08-30 11:57:00 Bilet zamknięty : 2024-09-03 14:05:00 *** Opis problemu: Od 10:54 obserwujemy brak połączenia z Elbląga do Ząbrowca. Z tego powodu nie działają niektóre połączenia zapasowe do Olsztyna. *** Działanie: 2024-08-30 11:57:00 (1,0) Witold Bogacki Prawdopodobna przyczyna są problemy z optyka. Problem zgłoszony do administratora. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie sw.zabrowiec w Ząbrówcu uległo uszkodzeniu i obecnie nie będzie naprawiane. *** Historia: