LODMAN.20161215-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

Numer : LODMAN.20161215-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-7DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-12-15 22:03:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS. *** Działanie: 2016-12-16 09:17:00 (0,0) Michał Wierucki O 9:02 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii. 2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min. 2016-12-15 22:54:00 (0,0) Piotr Wilk Od 22:44 nie mamy łączności z węzłem. 2016-12-16 00:00:00 (0,0) Piotr Wilk Awaria jest bardzo poważna. Prace zostały zawieszone do rana. 2016-12-16 08:44:00 (0,0) Piotr Wilk Awarii uległ główny wyłącznik w budynku. Prace trwają. Brak informacji nt. terminu przywrócenia zasilania.