PIONIER.20151008-1 CLOSE: Brak transmisji NORDUnet, AMSIX, CERN

Numer : PIONIER.20151008-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia NORDUnet, AMSIX, CERN Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-10-08 14:31:00 Koniec zdarzenia : 2015-10-08 18:43:00 Bilet otwarty : 2015-10-08 15:17:00 Bilet zamknięty : 2015-10-08 21:52:00 *** Opis problemu: Od godz. 14:31 obserwujemy brak transmisji do NORDUnet, AMSIX, CERN. Przyczyną awarii jest najprawdopodobniej uszkodzenie kabla światłowodowego na odcinku Wedemark - Bispingen w Niemczech. *** Działanie: 2015-10-08 21:52:00 (0,1) Michał Wierucki Połączenia działają poprawnie od godziny 18:43. Prace naprawcze zostały zakończone. Przerwa trwała 4 godziny i 12 minut. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-10-08 17:18:00 (0,0) Michał Wierucki Level3 potwierdził awarię kabla światłowodowego na terenie Niemiec. Obecnie trwają prace naprawcze. Nie jest znany czas przywrócenia połączenia. 2015-10-08 18:17:00 (0,0) Michał Wierucki Szacowany czas przywrócenia połączenia to godzina 22:00.