PIONIER.20201016-5 UPDATE: Brak jednej fazy zasilania w MSKOpole

Numer : PIONIER.20201016-5 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2020-10-16 22:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-10-16 22:07:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 21:29 obserwujemy brak jednej fazy zasilania w węźle sieci PIONIER w Opolu. Przyczyna oraz czas usunięcia awarii - nieznane. Nie oczekujemy wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. Administrator został poinformowany o problemie. *** Działanie: 2020-10-16 23:01:00 (0,0) Jerzy Grzenda Przyczyną awarii zasilania jest uszkodzenie kabla w pobliżu węzła w Opolu. Energetyka przywróciła zasilanie o godz. 22:47. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN