LODMAN.20130601-1 CLOSE: Brak kontaktu z węzłem IMP

Numer : LODMAN.20130601-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-06-01 07:34:00 Koniec zdarzenia : 2013-06-01 16:13:00 Bilet otwarty : 2013-06-01 08:00:00 Bilet zamknięty : 2013-06-03 13:04:00 *** Opis problemu: Od 07:34 nie mamy kontaktu ze switchem imp-esw. W związku z tym nie mamy też kontaktu ze switchem belfor-esw, gdyż jest on za imp-esw. *** Działanie: 2013-06-01 16:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zostało przywrócone o 16:13. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamkniety. *** Historia: 2013-06-01 11:14:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z informacji uzyskanych od administratora IMP wynika, że przyczyną awarii jest brak zasilania w skutek zaplanowanych prac o których nie zostaliśmy po prostu wcześniej poinformowani. Zasilanie powinno zostać przywrócone dzisiaj około 15:00 lub 16:00.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN