LODMAN.20180215-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle piotrk-mikr

28 Feb
2018
28 Feb
'18
9:23 a.m.
Numer : LODMAN.20180215-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIOTRK-MIKR Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-02-15 00:41:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-28 10:23:00 Bilet otwarty : 2018-02-15 01:02:00 Bilet zamknięty : 2018-02-28 10:23:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:41 brak zasilania podstawowego w węźle PIOTRK-MIKR. Zasilanie z UPS wystarczy na około 4 godziny. *** Działanie: 2018-02-15 09:38:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 04:06. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: