PIONIER.20160627-1 CLOSE: Olsztyn / problemy z zasilaniem

Numer : PIONIER.20160627-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Olsztyn Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-06-27 10:26:00 Koniec zdarzenia : 2017-02-02 19:49:00 Bilet otwarty : 2016-06-27 10:28:00 Bilet zamknięty : 2017-02-02 19:55:00 *** Opis problemu: W związku z awarią UPS w węźle sieci PIONIER w Olsztynie, z systemu zasilania gwarantowanego wyłączony jest przełącznik mx-ols. Może to spowodować przerwy w działaniu urządzenia. Zasilanie gwarantowane systemów światłowodowych działa prawidłowo. *** Działanie: 2017-02-02 19:55:00 (0,1) Witold Bogacki Przełącznik mx-ols podłączony jest do UPS Pioniera i nie występuje ryzyko przerwy w działaniu urządzenia. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2016-06-27 10:28:00 (1,0) Tomasz Berner Czas usunięcia awarii UPS - nieznany.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN