LODMAN.20171017-2 UPDATE: Awaria zasilania w węźle: PKP-TUW

Numer : LODMAN.20171017-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-10-17 17:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-10-17 17:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 17:02 brak zasilania z sieci miejskiej w węźle PKP-TUW(ima). *** Działanie: 2017-10-17 20:35:00 (0,0) Witold Bogacki Od 20:22 węzeł ponownie pracuje na zasilaniu awaryjnym. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-10-17 17:25:00 (1,0) Witold Bogacki Podtrzymanie pracy węzła zapewnia zasilacz awaryjny UPS> 2017-10-17 18:19:00 (0,0) Witold Bogacki O 17:37 zasilanie zostało przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN