POL34.20041119-1 UPDATE: awaria zasilania w Kielcach

20 Nov
2004
20 Nov
'04
12:49 a.m.
Numer : POL34.20041119-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Kielce Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2004-11-19 16:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-11-19 17:01:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W zwiazku z awaria zasilania w Kielcach od godz. 16:30 nie dziala polaczenie do wezla sieci PIONIER. Czas usuniecia awarii nieznany. *** Działanie: 2004-11-20 01:49:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 1:23 dziala polaczenie do wezla sieci PIONIER w Kielcach. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: