LODMAN.20190807-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle uml-tv

Numer : LODMAN.20190807-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-08-07 12:55:00 Koniec zdarzenia : 2019-08-07 16:39:00 Bilet otwarty : 2019-08-07 13:25:00 Bilet zamknięty : 2019-08-09 13:50:00 *** Opis problemu: Od 12:55 obserwujemy brak zasilania w węźle uml-tv. *** Działanie: 2019-08-07 16:39:00 (0,0) Piotr Goczał Karta została wymieniona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-08-07 13:33:00 (0,0) Piotr Goczał Prognozowany czas pracy na baterii: 35 minut. 2019-08-07 14:05:00 (0,0) Piotr Goczał Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. Bateria UPSa prawdopodobnie uległa wyczerpaniu. 2019-08-07 14:36:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:30 odzyskaliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. 2019-08-07 14:56:00 (0,0) Piotr Goczał Po powrocie zasilania część interface w switchu uml-tv-msw nie zainicjowała się poprawnie. 2019-08-07 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał Przerwa w zasilaniu spowodowana była awarią zasilanie energetycznego. 2019-08-07 15:39:00 (0,0) Piotr Goczał Uszkodzeniu prawdopodobnie uległa karta liniowa.